Isolation thermique exterieure et rail de départ

Isolation de la maison: toiture, combles,... isolation naturelle ?

Modérateurs: claire.enfru, elodiedurable

Isolation thermique exterieure et rail de départ

Messagede didenhofen » Ven 10 Juin 2011 19:06

Bonjour,
Je viens de faire faire une isolation thermique par l'extérieur.
Le Rail de départ de 160 mm ne colle pas partout contre le mur.
Est-ce normal ?
Dois-je le boucher avec du mastic ou doit le laisser comme cela pour que l'humidité puisse sortir ?
Mais dans ce cas le froid passe par là et quelle est alors l'utilité de l'isolation.
Merci d'avance pour vos réponses.
didenhofen
 
Messages: 2
Inscription: Ven 10 Juin 2011 19:03

Annonces idlead

Re: Isolation thermique exterieure et rail de départ

Messagede macdebln » Jeu 13 Oct 2011 15:31

Bonjour,

l'isolation thermique par l'extérieure Je l'ai déjà fait à ma maison après une longue recherche la solution est la: batirama.com/dossier-d-article/119-isolation-thermique-par-l-exterieur-page-1.html
Bon courage.
macdebln
 
Messages: 4
Inscription: Jeu 13 Oct 2011 15:18

Re: Isolation thermique exterieure et rail de départ

Messagede didenhofen » Jeu 13 Oct 2011 16:16

Bonjour,

Merci pour ce site.
Mais dans tous ces articles, je m'y perd un peu, n'ayant pas les connaissances des termes techniques.
J'ai cru lire à un endroit qu'il fallait justement boucher ces espace par du joint de calfeutrement, mais cela concerne les plaques de polystyrène.
Du coup j'ai toujours un doute pour le rail de pose.

Bonne journée.
didenhofen
 
Messages: 2
Inscription: Ven 10 Juin 2011 19:03

Re: Isolation thermique exterieure et rail de départ

Messagede Polmar » Jeu 13 Oct 2011 18:17

Si le ral ne plaque pas contre le support, je ne vois pas comment le polystyrène pourrait plaquer §

Et si l'air extérieur passe entre l'isolant et le support, l'isolation n'a aucune utilité.

La meilleure information, après :
le cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en oeuvre des systèmes d'isolation thermique
extérieure avec enduit mince sur polystyrène expansé », (Cahier du CSTB 3035 d'avril 1998) et Modificatif n° 1 (Cahier du CSTB 3399 de mars 2002)
est l'avis technique du système mise en oeuvre accessible ici:
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et- ... n-dta.html

Vous verrez ainsi si votre pro était vraiment compétent.
Polmar
 
Messages: 1263
Inscription: Jeu 1 Jan 1970 00:00

Re: Isolation thermique exterieure et rail de départ

Messagede natalino » Sam 29 Oct 2011 18:25

Bonjour, il est impossible que cela soit jointif(inférieur à 1 cm) ,et si vous avez peur faite le montage, voir la fiche technique de pose et le support;et après l'enduit faite un joint sous le rail (mais si pas de passage d'air cela ne circule pas entre les plaques ) faite des recherches sur le net et voir la fiche technique du produit et voir le système de pose (fixer ou coller)