malfaçon poteau d'angle mur sans armature dans le beton

Vous avez un problème avec un professionnel ? Vous ne trouvez pas la solution de construction adaptée à votre cas ? N'hésitez pas à en faire part à la communauté pour tenter de trouver une solution.

Modérateurs: claire.enfru, elodiedurable

malfaçon poteau d'angle mur sans armature dans le beton

Messagede fredp » Sam 19 Juin 2010 10:16

Bonjour
je suis en train de faire batir une maison de plein pied avec comble perdu et charpente en fermette. La charpente et la couverture sont deja posées ainsi que les menuiseries. En voulant installer une poutre les charpentier ont piqué un poteau et nous nous sommes aperçu que celui ci etait sans armatures.
Le maçon me propose de reprendre le poteau depuis le sol (pour recuperer les fers de la dalle)et de le rattacher au chainage.
Et il me propose de piquer tous les poteaux pour verifier la presence des armatures.
Ce n'est pas la premiere malfaçon puisqu'il a deja du refaire un mur qui n'etait pas a l'aplomb d'au moins 4 cm et il doit aussi me reprendre les poteaux de la terrasse qui ne sont ou pas droit ou pas aligné ainsi que les poutre cintrée qui sont trop hautes donc cachées par la planche de rive. Tout cela bien sur aprés que la charpente et la couverture est été posées.
Que pensez vous des solutions proposée?
Dois je lancer une procedure pour malfaçon?
Merci de vos conseil car je suis en plein doute et tres inquiet.
fredp
 
Messages: 1
Inscription: Sam 19 Juin 2010 09:44

Annonces idlead

Re: malfaçon poteau d'angle mur sans armature dans le beton

Messagede Polmar » Dim 20 Juin 2010 17:14

Les chainages sont indispensables aux angles. D'ailleurs les hourdis ou briques "monomur" existent en éléments spéciaux pour y incorporer des armatures à noyer dans du béton. (De même il est nécessaire de ferrailler autour des ouvertures)
La lecture des avis techniques et DTU correpondant vous donnera toutes les indications nécessaires, de même que les tolérances d'exécution.

Avant toute action d'investigation ou de réparation, je vous conseille d'écrire RAR à votre constructeur gros oeuvre pour lui signaler votre découverte, lui demander, de vérifier que les armatures sont effectivement en place. D'y remédier ci-besoin, ou de prouver qu'elles ne sont pas nécessaires. cela dans un délai raisonnable (2 semaines le sont)

Sans réaction, mise en demeure d'y remédier, l'indication de la date limite est indispensable.

Si toujours pas de réaction, il vous faudra sortir l'artillerie lourde. :|

Si vous faites quelque chose sans son accord, même contraint, ce sera à vos risques et périls: Avant la réception, le chantier ne vous appartient pas!
Polmar
 
Messages: 1263
Inscription: Jeu 1 Jan 1970 00:00

Re: malfaçon poteau d'angle mur sans armature dans le beton

Messagede Polmar » Lun 21 Juin 2010 10:04

En complément
Les chainages sont obligatoires

Extrait DTU 20.1 P4

3.1.1 Chaînages horizontaux
Les murs en maçonnerie porteuse et en maçonnerie de remplissage sont ceinturés au niveau du plancher bas du
rez-de-chaussée ou du dallage, à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu'en couronnement des murs
libres en tête, par un chaînage horizontal en béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les
relie au droit de chaque refend.

3.1.2 Chaînages verticaux
Sauf exception, des chaînages verticaux doivent être établis lorsque les deux conditions ci-après sont réunies :
a) les murs en maçonnerie sont porteurs ;
b) ces murs sont réalisés avec l'un des matériaux ci-après (référencés dans la norme NF DTU 20.1 P1-2) :
- briques creuses de terre cuite (à face de pose continue ou à rupture de joint) à perforations horizontales ;
- briques de terre cuite à perforations verticales à enduire ou destinées à rester apparentes ;
- blocs creux de granulats courants ;
- blocs creux de granulats légers ;
- blocs de béton cellulaire autoclavé.
NOTE 1 L'utilité des chaînages verticaux est double : ils ceinturent la maçonnerie en liaison avec les chaînages
horizontaux et s'opposent, par ailleurs, au soulèvement des dalles de planchers en béton armé dans les angles.
Ces chaînages doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrants des maçonneries, ainsi que
de part et d'autre des joints de fractionnement du bâtiment.