Panneaux scanditch

La toiture est une partie délicate de la construction d'une maison. Posez toutes vos questions sur la charpente, la couverture, la zinguerie.

Panneaux scanditch

Messagede carambar » Jeu 8 Avr 2010 20:10

Bonjour,
Je possède une maison avec en toiture des tôles ondulées en fibro-ciment (poids=6kg/m²).
Pour des raisons de coût, je ne peux pas m'orienter vers une solution tuile/écran HPV/isolant (nécessite de renforcer la charpente poids>45kg/m²).
Le panneau sandwich isolant d'aspect tuile semble être une solution possible (avantages: facilité de pose/aspect inconvénients: acoustique/pluie).

Y a t'il un risque de condensation en associant ce panneau d'une épaisseur de 80mm (http://www.lacafer.com/panneaux-tuiles/ ... mapan.html) avec un isolant en fibre de bois de 120mm ?
Quel serait l'impact acoustique de cette solution (en cas de pluie) ?

Merci pour vos conseils et expériences,
Sébastien.
carambar
 
Messages: 2
Inscription: Jeu 8 Avr 2010 19:43



Re: Panneaux scanditch

Messagede Polmar » Lun 12 Avr 2010 12:56

Mélanger deux systèmes constructifs peut être source de désordre.

Si le point de rosée ne peut être dans votre fibre de bois, cela devrait aller.

Pour éviter tous risque, une solution constructive similaire à une toiture traditionnelle:
Pare-vapeur, panneau de fibres de bois, lame d'air ventilée, vos bacs sandwich.
Mais dans ce cas leur 80 mm d'isolation ne sert à rien.
Polmar
 
Messages: 759
Inscription: Jeu 1 Jan 1970 00:00

Re: Panneaux scanditch

Messagede carambar » Dim 18 Avr 2010 08:10

Bonjour et merci pour votre réponse,

La lame d'air ventilée entre l'isolant et le panneau sandwich est donc nécessaire pour éviter un éventuel phénomène de condensation, ce qui oblige à utiliser seul le panneaux sandwich en fin de compte !

Dans l'hypothèse d'une couverture traditionnelle en tuile, voici la solution envisagée, quel est votre avis s'il vous plait :?:
tuiles avec 6 chatières pour 110m², contre-latte 38*38, latte 38*60, écran HPV réfléchissant therm'x, latte 38*60 , entre chevrons 2*60mm de fibre de bois 160kg/m3, laine de roche 60mm sans COV avec pare-vapeur côté intérieur, lambris bois existant.
R=0.45 (term'x avec 30 mm d'air suivant son DTU)+1,50*2 (fibre de bois croisée)+1.75 (LDR HD)=5,20 avec une bon déphasage pour les chambres sous-toitures !

Merci pour vos conseils,
Bon dimanche.
Sébastien
carambar
 
Messages: 2
Inscription: Jeu 8 Avr 2010 19:43

Re: Panneaux scanditch

Messagede Polmar » Mar 20 Avr 2010 06:31

Bonjour.

Votre système constructif est assez complexe et réclame beaucoup de main d'oeuvre. Ce qui a un coût non négligeable; à moins que vous fassiez vous même les travaux.

En ce qui concerne l'emploi d'un PMR (Produit mince réfléchissant), je ne peux que vous conseiller la lecure de la littérature commise sur le sujet, disponible ici:
http://www.cstb.fr/rechercher.html?mot= ... herche.y=8

Ou http://www.cstb.fr , dans la fenêtre "rechercher" entrer: "film réfléchissant".

Vous pourrez ainsi appréhender les limites de ces produits et la manière de les utiliser au mieux.
Polmar
 
Messages: 759