Revêtement de sols sur plancher chauffant

Réduire sa facture. Découvrir les différents modes de chauffage: électrique, gaz, écologique,... Venez témoigner

Modérateurs: claire.enfru, elodiedurable

Revêtement de sols sur plancher chauffant

Messagede marine.1230 » Jeu 28 Oct 2010 07:08

Bonjour,
Nous habitons dans une maison qui possède déjà un système de chauffage au sol revêtu de carrelage datant d'une quinzaine d'années. Cependant nous désirons changer de revêtement de sol, soit un carrelage ou une résine ou pourquoi pas un parquet. Est-ce possible de le poser directement sur le sol existant sans perte de calories...? Ou faut-il déposer le carrelage ?
Merci pour vos réponses!
marine.1230
 
Messages: 1
Inscription: Jeu 28 Oct 2010 07:02

Annonces idlead

Re: Revêtement de sols sur plancher chauffant

Messagede Polmar » Ven 29 Oct 2010 09:02

Bonjour.

Le chauffage "au sol" recouvre de nombreuses techniques: eau chaude, résistance électrique, ...
L'élément chauffant peut-être dans la dalle ou dans une chape rapportée, ...

Des textes différents et des règles techniques différentes existent pour chaque cas.
Exemple
DTU 65.14, Exécution de planchers chauffants à eau chaude
NF EN 1264-1, Chauffage par le sol, systèmes et composants
NF EN 1264-2 à 5, Systèmes de surfaces chauffantes et rafraichissantes hydrauliques integrées.
NF P52-302-1 et 2, Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans béton.

Ces remarques pour indiquer qu'il n'est pas possible de vous donner LA bonne réponse sans de plus amples informations sur votre installation.

Néanmoins je peux tout de même attirer votre attention sur le fait que le dimensionnement du réseau a dû être fait en prenant en compte la résistance thermique du revêtement de sol. Elle ne doit pas dépasser 0,15 m².K/W.
Rajouter un revêtement augmentera la résistance thermique et pourrait conduire à rendre votre chauffage sous-dimensionné.

Donc avant d'attaquer la réalisation, je me tournerais vers un bureau d'étude chauffage pou ne pas me tromper, ou je me procurerais les normes applicables pour connaître les règles et précautions de dimensionnement et de pose.