Pour aérer il faut créer un flux d'air.
Donc une extraction dans le local à pollution (salle d'eau en l'occurence) ET une entrée d'air dans un local propre (chambre ou séjour).
S'il n'y a pas d'entrée d'air, votre extracteur tendra àmettre en dépression votre local, ce qui est totalement utopique. Donc il n'y aura pas de ventilation efficace.
Pour le meilleur confort il faut que ce flux balaie le maximum du volume habité.
Etes vous en individuel ou en collectif ? Si collectif attention à l'interdiction de raccorder un extracteur sur un conduit de ventilation commun (certitude de rejeter chez le voisin plutôt qu'en toiture).
1- Avez vous des entrées d'air à débit contrôlé? Elles sont en général situées dans les traverses hautes des fenêtres.
En l'absence, il faudra en prévoir (30 m3/h)
2- L'air pourra-t-il passer de la pièce amont dans la pièce d'extraction, les portes fermées ? Cela suppose un voide d'environ 10 à 15 mm sous les portes; en comptant les revêtements de sol posés.
3- L'extracteur.
a- Il existe des modèles qui se mettent en route à l'allumage de la lumière, qui s'éteignent à l'extinction, ou avec une minuterie. Pour moi à oublier car le temps de fonctionnement sera notoirement insuffisant pour une vraie efficacité. En plus généralement insupportablement bruyant.
b- Mêmes reproches pour les extracteurs les commandes manuelles.
c- Il existe les VMR (ventilation mécanique répartie) qui ne traitent qu'une seule pièce. ventilation permanente; pas de gaine intérieure. Cela devrait répondre à votre besoin.
d- Ensuite il existe les VMC classiques mais en taille micro pour une cuisine et un ou deux autres piquages.
Pour chez ma fille (2 pièces, salle d'eau avec WC contigue à la cuisine ou ce trouve un extracteur du type b ci-dessus placer en haut du chassis de la fenêtre) je vais installer cela:
http://www.confort-sauter.com/univers-v ... extra-plat. Qui par rapport au matériel équivalent de chez Aldes est plus silencieux de 3 dB.
Pour le rejet dans une cheminée, pourquoi pas sous réserve que les pertes de charge intérieures sont vaincues par la puissance de l'extracteur; donc conduit pas trop long, éventuellement tubé pour éviter que l'air humide ne condense sur la paroi et pourisse les locaux des étages supérieurs (s'il y a).
Si rejet impossible en toiture: un trou en façade avec grille parepluie.
Question matériel: plus c'est silencieux, moins cela consomme électriquement, plus c'est cher
Il existe les appareils hygroréglables qui modulent le débit d'air en fonction de l'humidié à évacuer, donc possible économie de chauffage.