Messagede mline82 » Jeu 17 Nov 2011 16:16

Bonjour, mes radiateurs à eau chaude avec robinet thermostatique font des bruits de claquement lorsque le thermostat ouvre ou ferme le robinet du radiateur. J'ai constaté que l'alimentation en eau chaude se fait par le bas et la sortie par le haut, il semble que c'est inversé, et que cela peut être la cause des bruits de claquement. En outre, les radiateurs chauffent uniquement en haut et pas en bas. Question : faut-il inverser le branchement de chaque radiateur ou bien cela peut-il être fait au niveau de notre chaudière à gaz individuelle (inversion des tuyaux départ et retour) ?
Merci

En réaction à l'article FAQ: radiateurs à eau chaude
mline82
 

Annonces idlead

Re: sens circulation eau chaude dans radiateur

Messagede AD-Lyon » Jeu 17 Nov 2011 18:24

Bonjour,

Avez-vous une nouvelle installation ? Je pense que cela provient de la purge des radiateurs le claquement arrive parfois sous la pression de l'eau.
Par contre, le sens de circulation de l'eau est correct ne toucher à rien surtout si le chauffage fonctionner auparavant.
Avatar de l’utilisateur
AD-Lyon
 
Messages: 120
Inscription: Mar 20 Avr 2010 08:12
Localisation: Lyon|Paris|Avignon|Arles|Nîmes|Aix en Provence

Re: sens circulation eau chaude dans radiateur

Messagede maisid46 » Sam 19 Nov 2011 08:54

bonjour : normalement l'eau arrive par le robinet en haut du radiateur (que l'on remplace parfois par un robinet thermostatique), et le retour se fait pas le bas.

Ce serait étonnant que ce soit inversé, ou alors cela aurait été installé par un branquignol.

Il se peut qu'il y ait de l'air. Il faut, non seulement purger, mais remettre de la pression à la chaudière, sinon, ça ne sert à rien. Il faut, à la chaudière, ouvrir l'eau de la ville jusqu'à ce que l'aiguille rouge se superpose à l'aiguille bleu (ou l'inverse) et ON N'OUBLIE PAS De FERMER LE ROBINET ENSUITE.
maisid46
 
Messages: 81
Inscription: Jeu 5 Mar 2009 07:48

Re: sens circulation eau chaude dans radiateur

Messagede Polmar » Dim 20 Nov 2011 18:21

Si cela chauffe en haut et pas en bas, je doute qu'il y ait de l'air dans le réseau, car l'air conduit mal la chaleur, et l'air est en haut des radiateurs.

Une simple question:
Comment avez vous conclu que l'eau arrive par le bas et pas par le haut?

En effet, le réseau est sous pression
(Pour faire simple, à froid 0,5 bar de plus que la hauteur du radiateur le plus haut par rapport à la chaudière: s'il y a 5 mètres d'écart de niveau entre la chaudière et le radiateur le plus hau (ex: maison à 1 étage), 1 à 1,2 bar est suffisant)

Donc robinet thermostatique fermé, si vous dévissez le raccord bas du radiateur vous allez voir l'eau qui va ressortir du tuyau, idem si vous désolidariser le robinets thermostatique du réseau avec le raccord bas du radiateur vissé.
Mais ce n'est pas pour cela que l'eau tournera à l'envers.

Pour que l'eau tourne à l'envers, il faudrait que le départ et le retour soient inversés au niveau de la chaudière, ou de la vanne trois voies. C'est facilement visible.
Ou que la pompe tourne à l'envers, pour cela il faudrait qu'elle soit en triphasé ET que deux phases soient inversée. Je suis dubitatif.
Polmar
 
Messages: 1263
Inscription: Jeu 1 Jan 1970 00:00

Re: sens circulation eau chaude dans radiateur

Messagede mline82 » Jeu 1 Déc 2011 13:20

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Nous avons constaté que l'eau chaude arrive par le bas du radiateur, et ressort par le haut au niveau du robinet, simplement en mettant en marche chaque radiateur et en posant les mains sur les tuyaux d'arrivée et de retour. Le tuyau du bas est chaud en premier.
Nous avons eu la visite d'un chauffagiste qui confirme le diagnostic, et qui doit proposer un devis pour inverser le sens de circulation au niveau de la nourrice. Selon lui, cela ne peut pas être fait au niveau de la chaudière, car les tuyaux sont en cuivre et cela lui semble plus compliqué...
Le chauffagiste a également constaté que les tuyaux du bas de chaque radiateur (normalement tuyaux de retour) ne sont pas complètement ouverts, et que lorsqu'on les ouvre un peu plus, cela évite le claquement. Cependant, le fait de les ouvrir provoque une fuite !
J'espère que l'inversion du sens du circuit suffira à empêcher les claquements.
Cordialement
mline82
 
Messages: 2
Inscription: Jeu 1 Déc 2011 13:13

Re: sens circulation eau chaude dans radiateur

Messagede Polmar » Jeu 1 Déc 2011 19:42

Tripatouiller la chaudière me semble osé.
Si l'eau tourne à l'envers, il faut comprendre pourquoi avant d'ouvrir la caisse à outils.
Si effectivement les tuyaux de départ et de retour sont inversés, c'est simple à faire.

Par contre qu'un chauffagiste trouve qu'il est "bizarre" que les organes d'équilibrage ne soient pas complètement ouvert me laisse perplexe.
En effet cet équipement n'a pas pour fonction première de permettre le démontage du radiateur mais de faire en sorte que les pertes de charge dans toutes les branches du réseau soit équivalentes, de telle sorte que l'eau n'ait pas envie d'aller dans le circuit le moins "freinant" (faible perte de charge) mais alimentent équitablement tous les radiateurs.
Donc un changement de réglage peut vous occasionner un défaut de chauffage dans une partie du logement.

L'équilibrage se vérifie, se calcule, se mesure.
Le réglage pifométrique n'est pas forcément la solution la plus rapide pour atteindre un résultat correct.
Polmar
 
Messages: 1263
Inscription: Jeu 1 Jan 1970 00:00

Re: sens circulation eau chaude dans radiateur

Messagede mline82 » Ven 20 Jan 2012 10:42

Bonjour,

Un chauffagiste est venu inverser le sens du circuit d'alimentation au niveau de la nourrice.
Les radiateurs fonctionnent désormais parfaitement, l'eau chaude arrive bien en haut au niveau du robinet thermostatique et ressort bien en bas.
Ils ne font plus le bruit de claquement lorsque la température de la pièce atteint le niveau du thermostat.
Par ailleurs, il manquait aussi de l'eau dans le circuit, et le chauffagiste a fait le nécessaire.
Notre problème est réglé !!!

Merci à tous pour vos réponses
mline82
 
Messages: 2
Inscription: Jeu 1 Déc 2011 13:13


Retourner vers Chauffage

 