Page 1 sur 1

Ben...faudrait peut être apprendre la physique alors !

MessagePosté: Lun 13 Oct 2008 15:59
de Papou75
Maurice, le calcul proposé est parfaitement juste, au détail près de l'évaluation de la contribution du moteur de la VMC...Soit dit au passage, quand on connait le prix du kWh chez EDF, on se dit qu'on est pas prêt de rentabiliser l'investissement d'une VMC double flux, d'où son abandon dans les habitations individuelles.

Pour en revenir au calcul:
415800m3 soit 536382kg d'air humide
cp=1.8266 kJ/W.K pour la vapeur d'eau (on va considérer de l'air saturé pour majorer la perte de chaleur)
d'où une énergie de 1.8266 x 1000 x 536382 x 12.5 =12246942015 J, et comme 1kWh=3600000 J, on trouve donc E=12246942015/3600000=3402 kWh, soit 1.5 fois le chiffre annoncé mais je rappelle qu'on a pris pour hypothèse de l'air saturé, donc il n'est pas idiot de trouver autour de 2000 kWh pour de l'air à 40% d'humidité.

Dans ton calcul tu te trompes lorsque tu calcules ce que tu appelles le "cp" (qui ne se calcule pas d'ailleurs, c'est une propriété physique) et qui est en fait une énergie (depuis quand un cp s'exprimerait en kcal ???) et il te manque justement le cp !!! Et pour finir tu te trompes encore en faisant 6704775 kcal/861 kcal parce que ça donne un nombre sans dimension, certainement pas des kwh !!!

En réaction à l'article VMC: VMC double flux, simple flux, hygroreglable