Page 1 sur 1

plan de raccordement de l'eau sanitaire et du chauffage

MessagePosté: Mar 16 Aoû 2011 08:09
de bibiDC
Voici le plan de raccordement de l'eau sanitaire et du chauffage central (mazout) en voie d'achèvement chez moi.

Quelqu'un pourrait-il m'indiquer :

1. Où je devrais placer des vannes d'arrêt/purge sur les conduites d'eau sanitaire froide & chaude ?
1.1 En placer aussi vers ou de retour des radiateurs aussi ?

2. Comment relier le clapet anti-retour en aval du compteur d'eau aux conduites d'eau sanitaire (alimentation du chauffe-eau en 15 mm et eau froide en 22 mm) et d'alimentation de la chaudière ? J'ai tout brasé en cuivre sur cuivre jusqu'à présent.
2.1 Utiliser un "collecteur" et des raccords bicônes ? Schéma ?
2.2 Dans quel diamètre initial ?

3. J'ai prévu 2 circuits de radiateurs, un pour le Nord de la maison (3 radiateurs) et un autre pour le reste des radiateurs.
Comment faut-il équilibrer le réseau dans ces deux circuits lors de la mise en service ?
3.1 Prévoir un seul circulateur ?

Merci pour votre aide.

DC

Image

Image

Image

Image

Re: plan de raccordement de l'eau sanitaire et du chauffage

MessagePosté: Mar 16 Aoû 2011 20:38
de Polmar
Les vannes de purge sont à placer au point bas.

Les vannes d'arrêt sont à placer judicieusement pour éviter d'avoir à couper tout le réseau en cas de problème sur une partie.

Pour éviter les problèmes de chauffage, il vous faut un réseau équilibré. C'est à dire que l'eau n'ait aucune raison de n'aller que dans les radiateurs les plus proches car ayant moins de perte de charge que ceux qui sont loin.
Avec un réseau équilibré, un seul circulateur (correctement dimensionné) sera suffisant.
Donc organe d'équilibrage sur chaque radiateur. Éventuellement robinet thermostatique sur les radiateurs des pièces soumises à des apports "gratuits" de chaleur.
Commande de régulation hors des pièces précitées; car alors dès qu'il y fera chaud le chauffage se coupera, au grand désespoir des occupants des pièces sans apports gratuits. Je suis adepte de la sonde de régulation placée dans une circulation où la température à peu de raison de varier.

Nota: où est produite votre ECS?