vmc installé dans une cuisine équipée d'une chaudière gaz

Tout savoir sur les fenêtres, vitrages, volets, portes d'entrée,...

Modérateurs: claire.enfru, elodiedurable

vmc installé dans une cuisine équipée d'une chaudière gaz

Messagede domi » Ven 19 Nov 2010 06:42

il y a t'il un danger d'installer une VMC dans une cuisine équipée d'une chaudière fonctionnant au gaz de ville.
Doit t'il y avoir une trappe d'aération ou bien de supprimer la VMC
Le conduit de fumée de la chaudière est relié par un conduit aboutissant sur le toit.
Avez une documentation permettant une information sur les textes en vigueur

Je vous remercie par avance

En réaction à l'article VMC: VMC double flux, simple flux, hygroreglable
domi
 

Annonces idlead

Re: vmc installé dans une cuisine équipée d'une chaudière gaz

Messagede Polmar » Ven 19 Nov 2010 06:52

Oui il y a danger en cas d'inversion du tirage pour une cause quelconque tel que cheminée obstruée.
Je sais elles doivent être ramonées tous les ans. :lol:

2 solutions pour être tranquille :
Une VMC gaz
La chaudière évacue ses gaz brulés par la VMC.
Des sécurités coupent la chaudière en cas de pannes de VMC.
Il est évident que les équipements ne sont pas les mêmes et sont plus couteux.

Autre solution:
Chaudière indépendante de la cuisine (bien que dans le même local) avec une alimentation/extraction d'air par "ventouse" (tubes concentriques allant directement de la chaudière à l'extérieur par où transitent l'air neuf et les gaz brûlés)
Il en existe par conduit vertical et d'autre horizontal.
Polmar
 